    电信设备最常用的是-48V直流电源。现在开始有AC,USB,POE供电的了。电信为什么选择-48V电源?电源的使用有哪些注意事项?这里稍微聊聊这些话题。

    1)选择48V是因为早年从电信机房到用户的铜线环路较长,计算线路的损耗以及考虑到高电压的安全性,选择了48V。

    2)选择负电压是考虑到保护室外铜线。在线路潮湿时负电压较少产生电化学的损伤。另外接头处也不容易积锈。

    3)接地的考虑。北美要求-48V和48-RTN单独引到电源机房,48V-RTN端在机房与FRAME-GND一起接入大地。欧洲标准要求RTN与机箱地在机架就连接在一起。设计产品要考虑到两者。

    4)防雷击防浪涌考虑。一般用GDT管防大能量慢速的雷击冲击。用TVS等防快速变化的浪涌。低成本设备也有用电感阻容滤波的。不管哪种方式,器件可靠的与FRAME地连接,和低阻抗的到大地通路尤其重要。

    5)由于设备的容抗较大,突然加电会造成大的瞬态电流冲击,有时发现插头打火花或者烧坏插接件的情形。这时要用软启动电路(soft start,inrush current control)。即电压在上电时是逐渐加上去的。

    6)设备需要大的-48V电流时,可以用一面或者几面的2oz PCB平面。为了节省PCB也可用bus bar。

    7)-48V可以从底板布到各个电路板再变成低压。或者先变低压再分布。前者适于大电流和需要热插拔的情形。